自家用的空調壞了,故障是每次開機戶外機要啟動很多次才能啟動,啟動后制冷正常。到達設定溫度后能正常停機,再次啟動時又是要重復啟動很多次才能啟動。。。。。。。。。。再說明一點戶外機的風扇會轉,壓縮機熱保護會保護。。。。。前段時間加過冷媒開始時正常,幾天后就出現了這種問題,不知道是啟動電容器壞了還是所謂的管道堵塞還是卡缸請園子里的高手給分析下到底是什么原因
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 13:06
先看看電壓低不低。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 13:11
空調的電腦板上有一個大功率繼電器,上邊有2根線就是壓縮機的線,把這2條線拔下來直接接在一起,然后通電,要是壓縮機一下轉了,就說明問題出在電腦板上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 458(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-10-18
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-08 13:11
    你測測電容,管道堵塞還是卡缸都不會后面繼續工作,而且連續的 。
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-08 13:16
    換啟動電容
    wangfeng6318
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 619 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-03-18
    最后登錄: 2017-05-26
    查看wangfeng6318的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-08 18:55
    換個電容試一下
    waitfor
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 604 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5871 分
    在線時間: 406(小時)
    注冊時間: 2010-07-04
    最后登錄: 2024-11-07
    查看waitfor的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-08 19:45
    冷媒加多了,正常情況下不漏的話根本不用加的,
    yangrmg
    經驗是練出來的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5909 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看yangrmg的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-08 19:47
    看看室外機控制板上接線插頭是不是時間長了老化導致接觸不好?引起啟動困難。如果剛加了雪種不久就出現過載保護,有可能你的雪種加多了,導致壓縮機過載發熱保護。要溫度下降才能重新開機。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 優秀文章
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-08 19:48
    換啟動電容
    新聞聯播
    東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 1591 點
    下載積分: 2654 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2007-08-05
    最后登錄: 2022-10-20
    查看新聞聯播的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-08 22:14
    家園里真是什么高手都有,佩服
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-08 23:05
    不知樓主的電壓怎么樣,不像是繼電器觸頭燒死,卡缸也不是這種現象,電容壞的可能比較大,用電容表測一下就知道了。
    農村娃
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看農村娃的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-09 13:00
    自己判斷也是電容有問題,還沒去買新的。解決后和大家分享 先謝謝各位的熱心回帖  
    • «