看了一下樓主的圖紙有幾點沒畫好, 一:,AC220電源標示的不好,只是把開關電源和PLC相連通并沒有電源的進線標示.開關電源輸出端子沒有標示DC24V,(雖然開關電源型號上已注名120W24V,最好還是在接線端上標示一下最好不過了.) 二:輸入的磁感應開關接線沒有畫好,漏刑PLC的輸入端X在沒低電平導通時其內部回路是高電平信號,樓主所畫的磁感應開關另一端接DC24V正極也就是高電平信號,所以不能構成回路無法工作,要改接至DC24V負極端. 三:PLC輸出部分的電磁閥線圈不能串入指示燈,可以用并聯接法.