• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
snaly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看snaly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 23:29
請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝


  

附件: 1.rar (53 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 02:00
樓主留言:
幫頂也得謝
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-09 07:42
幫不到你,你說的兩個軟件我都還沒裝
樓主留言:
可以在圖片上改的
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-09 08:28
兩線式氣缸開關及電磁閥串led接法有誤。
樓主留言:
可并的,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    工控組態
    工控組態
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 1159 點
    下載積分: 2943 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2009-09-03
    最后登錄: 2024-10-08
    查看工控組態的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-09 09:03
    1.PLC輸入接線有誤.
    2.指示燈不能與電磁閥串聯.
    樓主留言:
    這個輸入的錯誤是哪個地方?能指點一下嗎
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 741 個
    工控威望: 8138 點
    下載積分: 4150 分
    在線時間: 815(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看thawless的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-09 09:38
    同意3樓意見!
    樓主留言:
    謝謝回復
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-09 10:02
    輸入端怎么又兩個COM呀,一般輸出端的COM是Xn的負極,輸入端Xn與COM本身通過外部開關可以構成回路,不用再接外部電源,你最好測一下COM與Xn是不是有24V電壓,電磁閥LED指示燈如果是用于面板信號指示應并聯于電磁閥兩端,還要注意極性,輸出端我個人習慣接法是COMn接正極(+24)或火線(L),望高手指正
    樓主留言:
    COM是Xn的負極。你所指的Xn是什么意思,請指點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    無憂山水
    認真,謙虛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 5207 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2019-01-23
    查看無憂山水的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-09 13:00
    信捷的沒有用過,就一般來說輸入COM本來就是電壓一極,不用在另行接入了,氣缸上的磁性開關可以直接用PLC的COM。輸出,建議電磁閥不要直接接到PLC 觸點上,容易造成PLC損壞,最好加裝中間繼電器。其他的用電驅動設備也最好這樣。在各路COM上加裝保險也很有必要。二,指示燈只能并接到電磁閥的電路上,不要串接。至于輸出端,COM的接入是選擇正極還是負極,我建議是選擇負極(220V選擇零線),這樣輸出端對地沒有電壓,可以避免線路出現故障時,在PLC輸出端觸點燒壞,損毀PLC 。一家之言,請大家指教。
    樓主留言:
    感謝
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-09 18:34
    Xn是指輸入端X01、X02、X03..............,7樓說的對,一般為了安全輸出端最好用繼電器過度一下。
    樓主留言:
    謝謝。明白
    yuanshunk
    天行健,君子以自強不息 。。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 989 點
    下載積分: 2474 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2018-11-16
    查看yuanshunk的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-09 19:12
    圖片:
    PLC上的COM不要和電源供應器上的負極接上,光纖放大器的電源直接接PLC上24V和0V不要接電源供應器上,輸出端口的COM0----COM5接電源的負極不要接PLC的COM了,
    看下~~
    幫你改了下,不懂加QQ77323671
    樓主留言:
    熱心助人
    明白了好多,我改天再改一下,在QQ上請教你,已加你Q啦,好Q,好人呀。謝。同時也謝各位回復的大俠
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    渤海邊
    天下大事必作于細
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2010-09-08
    最后登錄: 2021-05-11
    查看渤海邊的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-09 21:46
    按9樓的改方做是對的,但是輸出的6個燈不能串接。還有一小點220V進線的保險建議接在L線上。
    樓主留言:
    保險只是隨便畫上的。到時接就改回火線啦。呵呵。謝謝
    yangming0303
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 608 點
    下載積分: 7371 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2009-09-28
    最后登錄: 2023-09-15
    查看yangming0303的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-11 12:10
    學習了,
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go