付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-09 20:31
[upload=1]      誰知到自力調節閥怎么裝是對的啊,  我裝了一個自力調節閥有氣壓打不開怎么回事,  我給調節氣官裝到閥前了, 就是打不開 是為什么呢  閥是上海正一的,
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 20:37
裝到閥后(出口側)試試
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-09 20:49
你的自力式調節氣管應該安裝到出口側才可以的。要關閉的時候,出口壓力越大,閥關閉的速度越快。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-09 21:01
謝謝 老師指點
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-09 21:06
他的閥是常開的嗎,我裝的時候也沒有住意