zfm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 264 點
下載積分: 249 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-09-04
查看zfm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-10 16:55
FX 1S的485通信模塊與東元伺服通信,在寫入數據后會出現AL-06,要重新啟動才可以,請問各位大俠這是怎么回事,我的郵箱ZFM0876@163.COM
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 17:07
AL-06H   Parameter Save Busy  Saving into EEPROM is doing.

你可以嘗試把參數直接寫入保存到EEPROM。
zfm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 264 點
下載積分: 249 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-09-04
查看zfm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-10 17:15
xiakebiao    你好我是從觸摸屏輸入數據去改變電子齒輪分子,在寫入數據后會出現AL-06,要重新啟動才可以,AL-06代碼說編碼器有問題,可是不通信的時候又不會跳閘,請問這是怎么回事