foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分別是兩臺電動機,要求控制是,高位 起一臺,低位停這臺。再到高位時起另外一臺,兩臺輪流切換,我寫了幾句,達不到要求。用仿真器 模擬狀態不合適,剛運行所有RST 指令就執行了 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
還是這個問題,我又寫了另外幾句。想法是先清除所有可用存儲器的內容。把D0置1,D1也置1。 比較D0和D1,這兩個數應該相等。于是到高位時(X4通)置位Y15啟動一臺電機,低位時(X5通), 復位Y15,停剛啟動的電機。同時把D1置0,下次比較D1和D0,D1應該小于D0,于是啟動另外一臺 電機,把D1再置1。再比較。從而達到通過兩個液位來控制兩臺電機切換使用的目的,可是模擬還是 不成功,郁悶啊!請站長指點。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
把X4、X5、Y15、Y16的常開點換為上升沿 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
把X4、X5、Y15、Y16的常開點換為上升沿后還是不對,在仿真中強制X4狀態合適 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
再接著強制X5狀態就不對了 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
X4上升沿,X5下降沿,然后高位時強制X4通,低位時強制X5斷,反復試驗,應該沒問題。 要注意實際中液位是怎么變化的。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
參考程序如下: 僅供參考,您自己再多試驗下。 1) RST 偶爾有時出現異常,想破頭也想不通,遇到這種情況我就放棄使用RST,使用別的方法。 2) 以后請不要在“給站長留言”提問編程問題,轉移到“三菱電機自動化” |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
感謝站長在百忙中抽出時間給予指導 |
---|---|
|
linzhenfu
級別: 略有小成
|
樓主:是你理解錯了,RST指令高亮顯示時表示該位處于復位狀態.哈哈. |
---|---|
|
yuhang26
級別: 略有小成
|
ldp x4 andi m0 set y15 and m0 set y16 ldp x15 andi m0 rst y15 and m0 rst y16 ldp x4 alt m0 這樣不知道行不行 |
|
---|---|---|
|