lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-11 15:33
我有個三菱FX2N繼電器輸出的PLC,請問我加個XX擴展模塊能輸出脈沖嗎、?
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 16:06
沒問題,可以的
liang2122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liang2122的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-11 18:38
對的,不能作為脈沖輸出。應該用晶體管輸出來輸出脈沖。繼電器輸出一般是用于需大電流的輸出,2A左右。反應時間也比較長MT的才可以輸出0-20K的脈沖串。如果不夠可以加個1PG。還有就是10GM和20GM,這2個模塊是可以獨立運轉的
wy534027455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 161 點
下載積分: 495 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2016-08-30
查看wy534027455的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-11 18:50
同意2樓
落葉333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 291 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-12-11
查看落葉333的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-11 18:51
怎么都不能
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-11 22:29
加定位模塊可以發脈沖,PLC本身是繼電器,高速脈沖會損壞點
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-12 00:12
可以發脈沖,只是頻率比較低了,,達不到控制要求,,輸出點也容易壞,,一般用晶體管輸的PLC 或者用定位模塊
珠三角、工業機器人群54046672
0838dc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 157 點
下載積分: 172155 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2010-07-26
最后登錄: 2024-12-03
查看0838dc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-13 02:50
同意6樓觀點
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-13 07:56
如果要求是不是很高,又在乎成本的話,可以不加定位模塊,把PLC拆開,把脈沖輸出點的繼電器去掉,換上一個光耦,不加光耦,直接把繼電器線圈引出兩根線也能用,只是沒有隔離;曾經這么用過,沒什么問題!
lentian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lentian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-13 09:27
8樓 高人啊  沒這么用過  我還有一個輸入點被燒壞的PLC  能修嗎?
awwwwgq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 338 點
下載積分: 732 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2015-12-26
查看awwwwgq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-13 10:49
聽高手們聊天
會飛的青蛙
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-13 11:54
路過學習下