fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 19:24
請大師幫忙,原來三菱PLC中用到MOV K3M0 D200,在LG的PLC中如何編,先謝了
有壓力就有動力
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 21:53
怎就沒有一位大師傅回復?我是用絕對式旋轉編碼器和LG80S的PLC直接連接,解碼用,如那位大師有這方面的程序案例請指教!
有壓力就有動力
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-15 19:39
不知道大家是不愿回答還是LG的PLC很少有人用,幾天 了也沒人回應,打電話到LG總公司也說不知道,后來我通過供應商的關系,答案找到了,三菱PLC的MOV K3M0 D200,在LG的PLC中是這樣編,分兩步,一:MOV 0003 M0     二:MOV  M0 D200
有壓力就有動力
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-24 01:25
學習了。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-24 07:21
將起始位為m0的3組位元件傳送至D200,每4個位元件為1組,所以是將m0-mB傳送至D200的低12位,高4位置0。


GMOV  M0  D200  12   :M0-M12向D200傳送
zhangzhang03
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangzhang03的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-13 09:32
這樣啊,MOV  K100 D0執行完是不是D0為 0000 0000 0110 0100
canceo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canceo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-16 22:03
4樓的能行么?我先請教下·~4樓那個是第一次看呢·~
幸福喜青
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 272 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2022-07-05
查看幸福喜青的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-17 12:21
LG的沒學過不好意思
不走尋常路