lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 10:54
一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現?
請大家指教,謝謝
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 10:58
用模擬量輸出模塊,V+,V-接到變頻器端,模擬量可以精確到0.01V
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人
    zsm961450
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zsm961450的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-13 11:06
    補充:如果要求速度很穩,建議馬達加編碼器,變頻器加PG卡
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21618 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-09-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-13 11:22
           誤差能有多大?這個得看你使用的變頻器性能怎么樣了,如果選用無傳感器矢量變頻器,則誤差不大,不過樓主的方案有可能不太適合,模擬量控制多多少少會有波動,影響控制精度。如果精度要求要高的話推薦樓主選用DANFOSS的FC302變頻器,它可以直接輸入電機轉速進行控制,至于設定的轉速對應的輸出頻率,讓變頻器自己計算,這樣控制精度較高!樓主要做的就是用通信方式把設定的轉速寫入變頻器即可!
        如果樓主要求控制精度高而且非要用模擬量控制的話,建議在電機軸上加一個編碼器!在PLC里采用PID控制!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人
    麥兜
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 644 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-03-19
    最后登錄: 2012-07-12
    查看麥兜的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-19 02:14
    這個要看你的變頻器質量和電機負載!比如說分機吧!三菱變頻器可以顯示轉速的!頻率和極速的關系!有公式算的!用一個電位器給變頻器模擬信號!變頻器直接顯示當前轉速!
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-19 07:16
    可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度。
    不過轉讓要上1千轉,變頻器的頻率在130HZ以上,這不是普通電機。