在實際應用中,突然有個客戶說用一個伺服驅動器同時帶動2個伺服電機,這樣在發送脈沖的時候,2臺伺服電機都轉相同的角度,大家分析一下,這樣做和分別控制有什么優缺點
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 16:10
不可能,又不是變頻器,不明白怎么有些客戶總喜歡提些天馬行空的想法;樓主是做雙軸驅動嗎
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-14 16:12
沒見過1臺伺服驅動器帶動2個電機
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-09
查看堅士人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-14 17:48
電機并接。編碼器線并接。。。沒試過。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-15 08:02
這個理論上應該是不行,為神馬呢?因為伺服驅動器在更換電機又重新上電時會執行電機參數自動識別,如果兩臺電機并聯的話會識別出不正確的電機參數,因此電機不能得到很好的控制,甚至在運行過程中會出現報警現象!
兩個編碼器并聯更加不可能,這會導致兩個編碼器的脈沖信號相互干擾,估計一上電就會報警!
估計你要是問伺服廠家的話估計得到的答案也是“不可能”。理論雖然是這樣,但并不代表一定不行!伺服驅動器功率足夠大的話樓主可以把兩臺電機并聯試試看,編碼器用一個就行!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-15 08:04
    如果可行的話,一般情況也不建議這樣做,一旦出問題,查找問題更困難!伺服系統都用上了,還差一個伺服驅動器?
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-15 14:45
    電氣同步的做法,控制器給2伺服同時發脈沖。不是1伺服器帶2電機
    shr7233
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 1262 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2011-07-15
    最后登錄: 2024-09-12
    查看shr7233的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-16 10:19
    私服同步一般是 plc給一個伺服發脈沖,主伺服輸出一個控制量給副伺服。至于一個伺服放大器控制兩個伺服電機,基本是不行的。因為伺服放大器和伺服電機是1對1匹配的,不像變頻器,控制兩個電機只要選大一點的變頻器就可以
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-16 23:35
    那伺服電機的慣量,增益這些怎么調整阿?
    伺服驅動接收那臺伺服的編碼器反饋信號呢?
    xct20
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 2508 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2010-11-19
    最后登錄: 2024-10-05
    查看xct20的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-17 00:02
    ,了解學習下
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-17 18:54
    一看就是外行,還不了解伺服是如何控制的
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    拓荒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看拓荒的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-17 19:01
    • «