付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-16 22:33
我裝了幾個渦街流量計 調試的時候才發現 他一會有流量,一會沒有, 有時候還可不準,能差 百十立方  請高人指指點點  明天要交工了  哎
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-17 09:12
這個啊,說明   流量計  采集信號有問題。還是換其他方法
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139424 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-17 11:33
如果 說是流量計幾的問題, 直接請供應商來幫忙
wy534027455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 161 點
下載積分: 495 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2016-08-30
查看wy534027455的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-17 15:17
是不是信號不穩定?輸入點有沒有一閃一閃的?或者流量計的量程不對
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-17 19:52
最好用電磁流量計,比較準一點!
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-17 21:09
1 渦街流量計在低流量是,沒有脈沖串輸出。
2 另外就是的脈沖拾取計算有問題了。