12樓  發表于: 2011-07-19 17:26
這個不必要去深究
建議不要使用,理論上都不能夠穩定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    hongma110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 752 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2007-09-22
    最后登錄: 2023-03-02
    查看hongma110的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2011-07-19 20:56
    樓上的都是浮云,這個電路是一個保護電路。肯定可以實現了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    源源
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看源源的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2011-07-19 21:09
    電路完全可以實現,只是不知道是不是樓主筆誤啊。啟動按鈕寫的是PB1,但圖上卻是PB20。還有就是按下啟動按鈕最后實現的是KA21一直得電,沒有停止按鈕,要停只能拔電源了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    hongma110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 752 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2007-09-22
    最后登錄: 2023-03-02
    查看hongma110的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-07-19 21:11
    這個是保護電路必須要這樣做的,樓主可能從事電梯行業的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    yangrmg
    經驗是練出來的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5909 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看yangrmg的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-07-19 22:16
    用是可以的,不過不穩定,有時可能要長按PB20才有效。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    圓家人控工
    請叫我伏特
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 1021 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2011-05-26
    最后登錄: 2014-02-16
    查看圓家人控工的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-07-19 22:41
    電路的競爭啊,電氣設計里面有講到這個環節,一般不采用這種方法設計
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    王春杰
    WCJ ZYR
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 334 個
    工控威望: 495 點
    下載積分: 1042 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2010-07-10
    最后登錄: 2024-08-20
    查看王春杰的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-07-20 11:26
    我用過一個普通繼電器和一個時間繼電器做過樓主所說的這種控制,用在小型簡單的控制中,效果一般,
    如果用兩個普通繼電器做類似上升沿的效果,很難做到
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    海洋電氣
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看海洋電氣的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-07-20 14:32
    這個電路只能用一個周期----一次,聽該將KA21加個復位
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    qwe123zxclk
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 502 點
    下載積分: 1759 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2008-11-06
    最后登錄: 2024-06-27
    查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-07-20 15:29
    我不明白為什么要加KA20?按鈕直接控制KA21不行嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2457 個
    工控威望: 3066 點
    下載積分: 11431 分
    在線時間: 660(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-07-20 15:35
    要實現一個周期性接通是可以的,長期接通做不到,因為KA21還沒來得急自鎖,KA20的線圈就被KA21給斷了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
  • 相信自我!
    阪神
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 324 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 1791 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-04-01
    最后登錄: 2023-03-27
    查看阪神的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-07-20 18:01
    理論上是可以的永到實際中是不穩定的 不建議用這種線路
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 908 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 5868 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-07-20 18:43
    可以實現,但是可能會抖動,會有風險
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!