wuyonggang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 135 點
下載積分: 609 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-19
最后登錄: 2020-10-17
查看wuyonggang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-23 16:35
請問各位:

三菱PLC做N;N網絡,有4個從站,用485BD板,RS485通訊電纜必需要指定的電纜嗎?(三菱通訊手冊里有指定廠家及型號)

還是只要是屏蔽電纜就可以呢?

謝謝!
wenmerry1003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 121 點
下載積分: 464 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2017-12-26
查看wenmerry1003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 22:04
要是用遠程I/O的話 他有個距離 的 一般都需要屏弊的線
要是很近的話
沒有必要
用我們的網線就可以拉
wuyonggang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 135 點
下載積分: 609 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-19
最后登錄: 2020-10-17
查看wuyonggang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-23 22:19
謝謝!大概要30多米吧!不知道會不會有問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-23 23:41
引用
引用第2樓wuyonggang于2011-07-23 22:19發表的  :
謝謝!大概要30多米吧!不知道會不會有問題?

這個問題真不好說,還要看現場環境。
有時設備用的好好的,挪個地方就出問題了……
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-09-08
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-28 12:37
RS485一般只能做1:N,不能做N:N。參考了
Fred Lo
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-28 22:48
RS485做NN通信最大連接數量為8,1:N最大16臺。兩種可以做的
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com