zhy557
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhy557的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-27 21:21
我是新手,剛開始學習plc,裝的是GX simulator3 和GT designer3  (從論壇上下的),編程軟件用的GX works2,就是最簡單的語句,x000on了,y000就輸出,再加個自鎖的,我看的視頻教程里就是這么做的,完全完全的一樣,唯一不同的是我用的works2 而不是develop,但是仿真時就是什么反應都沒有   按下x000,y000也沒有輸出   求大俠幫忙了,這是為什么!


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 21:47
O~~~~~~~~~~~~~

你沒有看GX Works與GX Developer的差異章節的手冊嗎?

要使用GT的聯機模擬,請使用GX Developer!