• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-29 12:18
請問1600KVA的變壓器的最大負載電流2304A是三相之和嗎?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 15:38
應該是每一相的電流,但三相最好平衡!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-29 16:46
1600KVA/0.4KV變壓器的400V側額定電流:Ia=Ib=Ic=1600/1.732*0.4=2309.4688(A)
情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-29 18:27
同意二樓正解
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-29 18:54
肯定是指單相電流啦 兄弟
你是最好的人
開心就好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 183 點
下載積分: 6184 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2021-08-17
查看你是最好的人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-29 19:07
呵呵,學習一下
努力
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-29 23:09
謝謝  我以前也知道這個公式  只是前天看到一個資料說是三相之和  把我搞暈了
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-30 08:28
說得不錯。
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-31 08:37
學習。。。
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-31 11:01
兄弟肯定是一相的電流,交流電是周期性,不像直流。
czjzf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 333 點
下載積分: 96580 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-02-01
查看czjzf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-11 14:17
同意“1600KVA/0.4KV變壓器的400V側額定電流:Ia=Ib=Ic=1600/1.732*0.4=2309.4688(A)”
泰興一電
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泰興一電的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-14 22:28
同意“1600KVA/0.4KV變壓器的400V側額定電流:Ia=Ib=Ic=1600/1.732*0.4=2309.4688(A)”
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go