dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-08-06 12:20
圖片:
我把我改的上傳和大家一起分享下
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-08-06 12:27
把Y0繼電器拆除,把兩線圈分別連接到Y(jié)0和COM0上,中間記得串2K電阻.步進或伺服驅動器在輸入端也是經過光藕隔離處理的,不必擔心PLC損壞.我都這樣改過N多臺了,目前還沒發現什么問題.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2011-08-06 12:31
    圖中的COM端子剛才少寫了個0,應是com0
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2011-08-06 13:42
    樓上的兄弟能不能透露一下,此方法改進最高脈沖輸出頻率是多少KHZ而且比較穩定,能達到晶體管輸出一樣的響應速度嗎?
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    lqdz68
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 969 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2023-08-13
    查看lqdz68的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2011-08-06 14:38
    可以的、、、
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2011-08-06 15:08
    可以的,晶體管能達能多少脈沖頻率這個也能達到,測試過沒問題.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1228 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2011-08-06 23:32
    謝謝各位老師,我改完了。而且是Y0, Y1。其它的Y是不能作PLSY輸出的,為了保險起見我準備再加一個光電藕合器和外置電源。擔心的是光電藕合器的工作頻率能否達到。
    學無止境,永遠是學生。
    xpvista
    廣東汕頭
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 637 點
    下載積分: 2344 分
    在線時間: 534(小時)
    注冊時間: 2010-03-14
    最后登錄: 2024-10-02
    查看xpvista的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2011-08-07 08:22
    關注中,請問樓主改好運行狀況如何
    100759
    生活-焉知水生火熱
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 402 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 1405 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2008-04-03
    最后登錄: 2024-10-23
    查看100759的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2011-08-07 08:39
    28樓的灰太狼師傅···
    改完Y0 Y1端脈沖頻率是不是和MT的一樣?、????、
    langman
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2011-08-07 09:37
    Y0和COM0之間原本連接的應該是繼電器的觸點吧,怎么是焊線圈的兩個點呢,要換繼電器應該涉及到4個連接點:線圈兩個,觸點兩個,求灰太狼詳細解答。
    朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    東莞工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 380 點
    下載積分: 3206 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2008-08-24
    最后登錄: 2019-09-09
    查看東莞工控的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2011-08-07 20:43
    你找永宏的書來看看,上面有詳細,可以參考下。
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2011-08-07 20:59
    引用
    引用第32樓100759于2011-08-07 08:39發表的  :
    28樓的灰太狼師傅···
    改完Y0 Y1端脈沖頻率是不是和MT的一樣?、????、

    完全一樣
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗