請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-09-20
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 22:39
FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 22:49
雙速電機控制。請仔細查看控制線路
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-04 02:00
FR2好像是多余的
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-04 06:31
應該將FR1接與KM1下面也許好理解些!如果按照原圖理解確實感覺這個FR2是多余。人拙見。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-04 07:35
這個是雙速電機控制電路。FR1是電機的額定電流。FR2是不停機調速的保護
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-04 07:37
我們公司的鏜床主軸電機都是這么接的
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-09-20
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-04 08:34
樓主明明說了是星-三角啊。如果是雙速電機(Δ-2Y),那么U1 V1 WI通電時是Δ形低速,U2 V2 W2通電,U1 V1 W1短接才是2Y,樓上的你看看清楚。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-04 08:58
引用
引用第1樓銘杰工控于2011-08-03 22:39發表的  :
FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。

線電流和相電流之間不是1/2的關系吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蕭風) 正確。電流不只1/2
    lizhihua
    lizhihua
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 353 分
    在線時間: 237(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2024-09-18
    查看lizhihua的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-04 12:46
    引用
    引用第1樓銘杰工控于2011-08-03 22:39發表的  :
    FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。

    確實,我也沒有想到有什么作用
    bodau
    做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 10246 分
    在線時間: 454(小時)
    注冊時間: 2009-05-22
    最后登錄: 2024-08-12
    查看bodau的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-04 12:50
    FR2真的沒有什么用呀!浪費!就是一普通的星-三角啟動,沒必要搞的這么神秘吧!
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-04 14:10
    引用
    引用第2樓wusaoyun于2011-08-03 22:49發表的  :
    雙速電機控制。請仔細查看控制線路

    大哥從哪里看出是雙速電機?