52426233
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看52426233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 10:31
變頻器控制電機中,制動電阻大小能幫我算下嗎

我用一個變頻器控制電機,運行過程中需要電機經常運行-停止循環動作,電機停止我用的是變頻器里自由停止功能。由于電機經常停止,啟動,降低變頻器使用壽命,我想給變頻器加個制動電阻,制動電阻功率我用0.1KW與變頻器匹配,但制動電阻值用多少歐的呢?
有請各位高手幫我算下

變頻器用的四方的 型號:E300-2S0004  額定容量0.95KVA   額定輸出電流2.5A   適配電機功率0.4KW


電機  型號:YS6314     功率(0.12KW)    AMP(0.48/0.83A)   1400RPM    220V/380V   50HZ



變頻器型號我用得大些,因?yàn)檎糜幸粋。。。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 11:53
樓主用的是單相變頻器E300-2S0004 ,配100W 150歐電阻就可以了,樓主還想大一級的話就是E300-2S0007,配100W 100歐電阻.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-05 15:01
購買變頻器附帶的手冊上會提供此數據。
樓主用得是什么負載,一般外置制動電阻或制動模組是減速停止場合,根據負荷特性及減速時間,看是否會產生直流高壓超出變頻器的耐受范圍的情況下應用,與頻繁起停有關系,但關系不大,可以監控減速停止時的高壓是多少決定。
保持每天一點小進步足矣。。。