• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1898(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 19:20
現遇上一個問題急需解決,請各位幫忙:現用松下A5系列的伺服電機用聯軸器聯接滾軸絲桿,開機運行時先找零點,然后運行至準備位置A,自動運行時,伺服電機正向運行至位置B,然后又反向運行至位置A,如此反復在位置A B之間運行,AB之間運行脈沖數一定,正常情況應當A點位置和B點位置固定不變,但出現一個問題:伺服運行至位置A的位置逐漸向零點偏移,運行1000次后偏差約1毫米,觀察幾次現象一樣,位置A逐漸向零點偏移。請問是不是絲桿反向間隙所致引起誤差累積。如果是這樣的,該如何處理?謝謝大家
一笑而過
plc1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 282 點
下載積分: 23027 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2010-06-18
最后登錄: 2023-05-05
查看plc1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 19:24
這個問題我了碰到過,可以加編碼器,以高數計數器來比較。
還有減去反向誤差
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-09-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-08 19:49
一般是程序問題
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1898(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-08 19:49
如果加編碼器又會增加成本,老板不高興了,如果是減去反向誤差,該如何計算?謝謝!
一笑而過
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-08 20:39
你這種肯定是機械引起的故障,不過中國的機械工程師大部分是水貨,肯定搞不定,所以你還是在程序里處理一下吧,用最笨的辦法,連續運行600次自動回原點一次,然后繼續工作。OK?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-09-20
查看232497244的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-08 23:59
樓主,是佳的?
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1898(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看yangliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-09 07:57
引用
引用第4樓xqx666于2011-08-08 20:39發表的  :
你這種肯定是機械引起的故障,不過中國的機械工程師大部分是水貨,肯定搞不定,所以你還是在程序里處理一下吧,用最笨的辦法,連續運行600次自動回原點一次,然后繼續工作。OK?

如果600次自動回原點一次,那太頻繁了,我機器每分鐘運行50次左右。
一笑而過
karui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2013-05-24
查看karui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-09 09:26
把聯軸器螺絲扭緊下看看。我碰到過這種情況。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1229 個
工控威望: 3549 點
下載積分: 856 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-06-25
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-09 09:49
如果你的聯軸器沒有相對滑動,電機與絲桿之間連接完全完好。那么你說機械間隙影響是不成立的,因為機械間隙不會造成累積誤差,那是固定的誤差值(在此范圍內)。其次你說伺服本身閉環,如果你的輸入脈沖信號完全滿足要求,那么從伺服來說是不會產生累積誤差(這是伺服對步進而言的明顯優點)。所以這樣的情況你就要看連接部分是否可靠合理,第二個看你脈沖數是否滿足要求,你可以用高速計數器側一下發出脈沖數是否像你想象的一樣
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-09 11:53
這個一般不是機械的問題,是電氣信號丟失造成的.
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1898(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看yangliu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-09 17:38
今天我在另一臺機器上監控了一下伺服電機驅動器,發現偏差更大,上位機發送90000個脈沖,而伺服驅動器接收到了90002-90004個脈沖,如果運行變頻器,則伺服驅動器接收到的脈沖數更多,約90300-90400個脈沖。關閉變頻器則接收到90002-90004個脈沖。應該是干擾問題,請問如何處理這樣的干擾?謝謝!
一笑而過
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-09 18:27
在變頻器上加個磁圈可以減少干擾信號……
伺服控制器上可以加濾波電容……
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go