yycydx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 192 點
下載積分: 544 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2017-08-30
查看yycydx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-11 15:18
我們有一臺FX1N的PLC通過編程接口與上位機連接,別人寫的程序,我在程序里有些M(普通輔助繼電器)只找得到M的觸點但是找不到M的線圈,請問這些M是由上位機來直接控制其狀態的嗎?如果是上位機控制是怎么設定的?我是初學者請解惑
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 16:10
一般是觸摸屏里的按鈕設置來控制PLC的M,也有可能是一些功能指令中有用到M但是你沒注意到。比如比較指令,區間比較指令。成批復位指令等等
成功的路上需要幫助
760805930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 490 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-07-31
最后登錄: 2012-08-22
查看760805930的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 16:40
有的是觸摸屏按鈕,還M8**** 的是特殊繼電器
yycydx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 192 點
下載積分: 544 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2017-08-30
查看yycydx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-11 19:25
TO:wu32u2
我說的只是普通的M(如M345、M346等)
linzhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 191 點
下載積分: 678 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2023-08-25
查看linzhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-17 09:58
看來你是初學者,只有M的觸點沒線圈,那是上位機或觸摸屏直接控制的觸點。