樓主  發表于: 2011-08-11 23:00
圖片:
圖片:
這是一張設備的圖紙,使用的是西門子300系列的4DO模塊24vdc
圖紙的怪異之處是,負載1指示燈,并不是從plc輸出24v電源給指示燈,而是從外部24v電源經過指示燈,輸入到plc,
而其他的3個燈,都是正常接法,這四個指示燈接線如圖所示,并且正常工作。
不知道第一個燈為何這樣接???
其他的圖紙(同型號的負載模塊)都是正常的接線方法。
plc999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 16:32
這個沒有遇到過!
大*量*回*收西門子PLC及模塊
S7-300數字量/模擬量模塊:
6ES7 332-5HD01-0AB0、
6ES7 332-5HB01-0AB0、
6ES7 331-7PF11-0AB0、
6ES7 331-7PF10-0AB0 、
6ES7 331-7PF01-0AB0、
6ES7 331-7NF00-0AB0 、
6ES7 331-7SF00-0AB0、
6ES7 331-7KB02-0AB0、
6ES7 331-7KF02-0AB0、
6ES7 331-1KF02-0AB0、
6ES7 321-1BL00-0AA0、
6ES7 322-1BL00-0AA0、
6ES7 323-1BL00-0AA0、
6ES7 322-1HH01-0AA0 、
6ES7 322-1BH01-0AA0、
6ES7 321-1BH02-0AA0、
CPU:  
6ES7 315-2AG10-0AB0 、
6ES7 317-2AJ10-0AB0、
6ES7 315-2AH14-0AB0、
6ES7 315-2EH14-0AB0、
6ES7 317-2EK13-0AB0、
6ES7 314-1AG14-0AB0、
400系列:
6ES7 412-2XJ05-0AB0、
6ES7 414-2XK05-0AB0、
6ES7 414-4HM14-0AB0、
6ES7 416-2XN05-0AB0 、
6ES7 416-3XR05-0AB0 、
6ES7 417-4HT14-0AB0 、
6ES7 417-4XT05-0AB0
Q*Q:1512 022033 CALL:13533 550020
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-15 08:52
300俺不是太懂,如果①是模塊電源輸入端,類似200系列 1L+.

俺猜想這個燈有個功能,就是當任意一個輸出點亮時,他會亮,另外還有限流作用,
S7200我使用時,也在電源側串入過電阻以限流,電阻的體積比較大,串入燈是個不錯的方法,因為這個電阻的功耗通常很大。