樓主  發表于: 2011-08-15 18:57
我們公司有一臺交流伺服電機在運行過程中抖動十分厲害,哪位高手知道怎么回事?從哪里做手解決?謝謝
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 19:15
你是什么牌子的伺服,我在調試東元伺服出現過因過轉距引起的電機震動,電機“咔咔”的故障,要把驅動器進行【出廠設置】等參數設置后電機故障解決
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看slik的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-15 19:41
是不是位置環增益設得過大,導致系統剛性過大,或是P,I,D等參數有做過人工修改導致震蕩?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人
    tuanailing
    精細出真功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 584 個
    工控威望: 2254 點
    下載積分: 1748 分
    在線時間: 427(小時)
    注冊時間: 2011-03-19
    最后登錄: 2024-05-10
    查看tuanailing的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-15 20:25
    電機有問題的,以前我的電機也一樣,更換之后就不抖了,  若是有人知道是什么原因,能簡單調整的話, 我也想弄下我手頭這爛貨了。 要不永遠不會動它了
    做工控,做人生
    堅士人
    心動就要行動
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 454 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 18491 分
    在線時間: 367(小時)
    注冊時間: 2009-10-08
    最后登錄: 2024-07-27
    查看堅士人的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-15 22:00
    先確定轉動部分是否存在問題。比如連軸器,導軌等使伺服電機轉動受力變動過大致電機抖動。轉動沒問題就是參數問題,把速度環參數,位置環參數調小。調整(從小到大)OK.     對了。驅動器有無報警。編碼器壞有時都會抖動。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wsir123) 熱心助人
    fly
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fly的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-15 22:17
    三菱的就問4008213030 呵呵
    duanzhiwu
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看duanzhiwu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-15 22:57
    調一下伺服參數就可以了
    匯榮鋁業
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 5345 點
    下載積分: 21341 分
    在線時間: 1601(小時)
    注冊時間: 2009-07-21
    最后登錄: 2024-09-17
    查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-16 15:40
    也不說是什么牌子的伺服,真是愁人。
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24588 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-08-25
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-16 16:03
    2樓說昨?qū),增益,,剛性,還有機械上的問題!
    這個人很懶,什么也沒有留下!
    zhcwos
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 662 個
    工控威望: 816 點
    下載積分: 70599 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2024-09-21
    查看zhcwos的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-16 19:04
    控制系統是實強米格的,前幾天都使用正常。突然出現的情況。電機感覺在左右旋轉,偶爾還會出現自動反轉
    fffsjm
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 569 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 2071 分
    在線時間: 641(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2022-04-14
    查看fffsjm的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-16 20:12
    amk伺服電機是最難用的
    fcmsyj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fcmsyj的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-17 00:05
    應該是參數有問題
    • «