zsk1024
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsk1024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-19 15:19
晶體管漏型輸出PLC,Y口控制繼電器通斷,我用一個Y口控制多個,請問PLC端口有最大電流限制么,那是多少呢,謝謝
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 15:44
500MA內吧,最好不要超過這個范圍.
為興趣而學習
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 11986 分
在線時間: 401(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-11-13
查看gcbplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-19 17:37
加個中繼(或固態繼電器)再控制多個中繼不就可以了
時間都去哪了?。!
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試、備份 ;FB塊口令解除
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-19 19:33
有最大電流限制,具體數值,可參照1樓,或查閱硬件手冊;
需帶多個繼電器,而輸出容量不足時,可參照2樓方法。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-12
查看ngch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-19 19:41
最好是象2樓  所說
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
1234602
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2013-08-21
查看1234602的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-20 14:53
電阻負載0.5A. Y0Y1,0.3A  . 感性負載12W/DC24.Y0Y1 7.2W.燈負載1.5W.Y0Y10.9W
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-20 15:53
晶體管輸出還是加個斷電器保險點,2樓的方法值得借鑒