24樓  發表于: 2011-11-23 16:54
你用1平方的線帶20A的電流肯定不行啊,把線加粗,20A要5平方的
梁國全
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-01-19
查看梁國全的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-11-23 18:50
可能是線路松動引起的
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-23
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-12-23 19:07
你說的死機靠近空開的地方燒焦,線沒接觸好,導致接觸電阻增大,不過我想不太可能,你1平方的線 20A電流,線太細了,最好換成4-5平方的
夜游神
lijieyuxuxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijieyuxuxi的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-12-30 22:05
1平方的線的只能載體10A左右的電流,況且你又是軟線,換線,現在控制線都是一平方的!你這接負載的要2。5平方,4平方。6平方
syx787311
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看syx787311的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-01-02 20:33
空開選大了,10A就夠了
smartrice
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smartrice的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-02-02 13:23
如果是短路的話,瞬間電流很大,空開肯定得跳;如果是線沒壓緊的話,會有接觸電阻,導致線發熱,進而導致線被燒焦;電流大,線選的細。
  • «