樓主  發表于: 2011-08-28 22:09
18.5KW電機可以直接啟動嗎
秦漢
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 14:26
直接啟動壓降太大,頻繁啟動大電流影響電纜的使用壽命,也大大降低空開的使用壽命,建議星三角轉換,如果是水泵直接啟動可以的。