18.5KW電機可以直接啟動嗎
秦漢
qiangguoyu3
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-28 22:12
可以直接啟動,如果頻繁啟停的話就要用降壓啟動了,減小對電網的沖擊。
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-28 22:13
一般來說,是沒有什么問題,我們廠好多22KW的電機都是直接起動的。
hujiakai11
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2880 點
下載積分: 1979 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-28 22:31
可以,但要看電網容量,大過3倍電機容量,不可頻繁起動
yumingming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 85 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2012-09-18
查看yumingming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-28 22:59
如果頻繁啟動的話,這樣直接啟動對電網的沖擊太大。
最好用降壓啟動。
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-28 23:02
應該降壓啟動,合理。
anler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 159 點
下載積分: 617 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2016-07-07
查看anler的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-28 23:11
看過好多都這樣,但接觸器都用的是好牌子
北方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-29 09:44
一般來說15kw以上的電機都應該降壓啟動或軟啟動。
330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-29 10:15
我們廠里220KW電機用Y-三角啟動,是不是有點奢侈了
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-29 10:23
當然可以啊,只不過熱過載的容量要調整大一些,否則躲不過起動電流,會造成起動失敗。另外輸入容量應該足夠大,才能使總電源的電流整定值躲過起動電流,如果容量不足的話,可以先將其它的負載全部切除,再起動電機,然后再起動小負載的設備。
綠色的微笑
蔣海軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 399 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2024-11-14
查看蔣海軍的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-29 11:22
可以呀,我們公司45kW以下都是直接啟動
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-29 11:55
能不能直接啟動取決于供電變壓器的容量:電機全壓啟動電流(一般為額定電流的4-7倍)與該機額定電流的比值小于或等于3/4+(電源變壓器容量除以4倍電機功率)就可以采用直接啟動,否則就要采用降壓啟動
  • «