18.5KW電機可以直接啟動嗎
秦漢
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 17:08
電動機只需滿足下述三個條件中的一個,就可以直接啟動。
1、容量7.5KW 以下的三相異步電動機。
2、電動機在啟動瞬間造成電網電壓波動小于10%的,對于不經常啟動的電動機
可以放寬到15%;如果有專用變壓器S 變壓器≥5P 電機,電動機允許直接頻
繁啟動。
3、滿足經驗經驗公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用變壓器容量,KVA;
PN-----電動機額定功率,KW;
Ist/IN---電動機啟動電流和額定電流之比。
星三角啟動,自耦減壓啟動.只是降壓啟動的形式,選那個自己說了算。