  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-08-31 12:47
引用
引用第7樓bodau于2011-08-30 20:56發表的  :
做過幾個工程,PID都是用的出廠值,效果都很好!或略微調整也可,哪里需要一點一點試驗呀~

有這么好嗎?略微調整一下就好了。你用的什么牌子的變頻器,你是直接用變頻器里面的PID,還是另外做的呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-31 12:49
引用
引用第9樓niningtt于2011-08-31 08:52發表的  :
超壓泄壓當然是可以的,你可以調到超壓接近泄壓的值(就是作用小一些)。但是有一點就是你開機時候如何處理要處理好

“調到超壓接近泄壓的值”,這個誰有這個本事,能剛好調到接近超壓泄壓值?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-31 12:50
引用
引用第10樓aqzm1于2011-08-31 09:00發表的  :
用ABB  ACS510變頻器不需要PLC

這個變頻器太貴了,不現實。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-08-31 12:53
引用
引用第12樓ccrongdl于2011-08-31 11:59發表的  :
很多變頻器都有簡易PID功能 做恒壓供水不需PLC 關鍵是 P.I.D參數的調節

是的,關鍵是你要在短時間內調出正確的PID值來,這個是很難做到了。不要你調了3天5天的還沒調好。
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-08-31 12:53
用遠傳壓力表,接到變頻器的頻率指令端,自動控制
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-08-31 12:55
引用
引用第17樓wuliang211于2011-08-31 12:53發表的  :
用遠傳壓力表,接到變頻器的頻率指令端,自動控制

現在我用的4-20mA的壓力變送器,根據反饋回來的壓力信號來調節變頻器的,是自動控制。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go