樓主  發表于: 2011-08-31 17:13
        wincc flexible 2008 編譯出現內部錯誤
顯示內部錯誤conversion failed with error-1,即使新建一個新的項目還是這樣的結果。這是怎么回事,我的系統是windows XP 中文。
  附圖片:
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 08:11
編譯出錯,說明你編的畫面內容或變量定義有錯誤。
mydongg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mydongg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-01 08:41
樓上說的不對啊,我做空的項目都不能編譯,做一個很簡單的開關指示燈都不行,我用的是SMARTLINE700,從亞洲高級版用插件升級到支持SMARTLINE700的軟件的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-01 10:32
按說你可以雙擊紅色報警信息,軟件可以直接指引到其中的報警元件上,你試試。
mydongg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mydongg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-01 17:42
試了樓上兄弟說的不行,不過我把設備換成別的屏就好使了。
我分析原因可能是我的軟件不支持SMART700吧,
我的軟件是亞洲高級班的,在工控網下了個插件后,又按了SP2補丁,又安得官網上的UP12和HSP,軟件上顯示SMART700或者1000了可是編譯就是不行,
可能是軟件的問題是
mydongg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mydongg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-03 09:56
LZ自己從別處找到答案了 ,和你們分享啊


新建一個英文名用戶,并用該用戶登錄,可以解決該問題。flexible運行需要用到系統用戶文件夾,不能用中文。
回答者:? 阿鳴 - 高級顧問??第14級? 2011-08-31 14:12:10

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72898&cid=1033