西門子S7 300   PLC  SF燈亮怎么回事啊   是312C 的CPU
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 09:32
數萬種可能導致SF燈亮,因此請您去使用Step7的PLC菜單下的模塊診斷功能閱讀模塊診斷信息。

SF:System Fault   系統故障。
cjjcjj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 260 點
下載積分: 608 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-08-03
查看cjjcjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-03 22:01
數萬種可能導致SF燈亮,因此請您去使用Step7的PLC菜單下的模塊診斷功能閱讀模塊診斷信息。
可以查到具體導致故障的原因,還可以跳轉到具體的故障所在的程序塊
alencie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看alencie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-05 12:15
遇到問題先模塊診斷啊!根據診斷結入手解決
kull_1982_2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 140 點
下載積分: 480 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2012-05-22
查看kull_1982_2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-23 20:05
這個問題很復雜,上次我得一臺sf燈亮。但是能工作,大家解釋一下
maoyami1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 140 點
下載積分: 613 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-07
最后登錄: 2023-08-05
查看maoyami1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-24 14:38
系統故障 檢查下是不是組態和實物不一樣 還有特別注意模擬量模塊上是否有接線錯誤
小貓木魚丸
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小貓木魚丸的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-25 16:56
哥啊,說的具體點又不會懷孕。。。至少說一下是就這一個SF還是下面也有一排SF還是幾排SF啊。。。
可能情況:硬件組態有錯誤,連接通訊模塊的線沒做好或地址沒改,網口插的不對等等