22kw電機,啟動是電流只有18A左右,運轉一會電流就慢慢變大,最后就熱保護跳了,這是什么原因
kingboy012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3179 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2024-10-25
查看kingboy012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-04 15:56
電機缺相一般是不能啟動的,

電流漸大跳停可能是電機內進油加天氣潮濕所至

電機轉子漆包線有破口