• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-03 15:10
22kw電機,啟動是電流只有18A左右,運轉一會電流就慢慢變大,最后就熱保護跳了,這是什么原因
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1396 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 13251 分
在線時間: 2199(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 15:35
1.啟動時是空載還是有負載的?

2.運行一段時間后負載是否加大了呢?

3.熱過載整定值是多少A呢?
liujian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-03 15:57
  有多種原因要看具體情況,一步一步排查
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-04-28
查看木獬的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-03 16:47
不知道電機的電壓等級,如果是380的,那你啟動是用什么方式,還有你的運轉額定電流如果是380的那要35A了,是不是大過熱保護了,所以要跳了。
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-03 23:11
空載啟動也不止18個電流啊應該缺相了(電源或電機)
反正沒有死過一次干脆不怕死
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-04 15:44
用萬用表檢測一下電機接線端子,ABC各相之間的電阻是否相等
kingboy012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3169 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2024-09-17
查看kingboy012的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-04 15:56
電機缺相一般是不能啟動的,

電流漸大跳?赡苁请姍C內進油加天氣潮濕所至

電機轉子漆包線有破口
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-06 12:53
啟動電流不對的,查查電機三相電阻,及對地絕緣
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-06 12:53
檢查一下三相繞組是否平衡,有沒有采用降壓啟動呢?
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-06 15:59
不是缺相,可能是繞組有問題,拿表瑤瑤
鐘國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 265 點
下載積分: 760 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2017-06-03
查看鐘國富的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-12 18:08
估計是電機定子線圈的問題故障的可能性大一點。
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-12 18:52
絕對不止18A電流,最好用鉗型表掛在線上測測看看,看看電機繞組什么類型的 ?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go