huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-03 15:10
22kw電機,啟動是電流只有18A左右,運轉一會電流就慢慢變大,最后就熱保護跳了,這是什么原因
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 18:52
絕對不止18A電流,最好用鉗型表掛在線上測測看看,看看電機繞組什么類型的 。