廠里自己做的一個簡易升降機,將貨物升降到一樓或二樓,用一個750W380V的電動葫蘆作動力,控制是一個正反轉電路加兩個行程開關作為限位。現在遇到了一個的問題是:電動葫蘆自動會改變相序,升變成降,降變升,確認沒有人去反過線。一開始以為是電機的毛病,換了一個新的電動葫蘆,但用了幾天后又出現老毛病了,確實被難倒了沒有碰到過這樣的問題,大家來幫幫忙
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 19:43
兩個接觸器的動作正常嗎?正轉是KM1 , 反轉是KM2。如果正常,那就檢查一下,防碰開關。
學無止境,永遠是學生。
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-08 20:00
有機械互鎖嗎, 你看他是不是有動作反轉的接觸器,要是有那一定是你的反轉線路有問題了, 小心呀
封鎖一生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看封鎖一生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-08 20:23
把線檢查下,接觸器搞個互鎖,要是一直出現檢查不出來可要小心了
[ 此帖被guochunyi在2011-09-09 06:25重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 討論區禁止廣告或宣傳
    gelasang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 1088 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2011-05-23
    最后登錄: 2017-08-25
    查看gelasang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-09-08 21:34
    直接用手按一下正轉接觸器或反轉接觸器,看看方向不就知道了
    lichengwen
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 605 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-09-08
    最后登錄: 2012-05-20
    查看lichengwen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-08 21:53
    如果接線正確電路符合標準,那一定是主電源進線的上級有人改動了相序,相序發生變化致使電動機會出現反轉
    hnyyhym
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-08 22:04
    同意!
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2024-11-26
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-08 22:08
    這種小功率電機缺相也會這樣。
    hongming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-08
    查看hongming的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-08 23:43
    如果確認沒有人動過線路的話,我懷疑主線上的電源被動過的可能性比較大。建議在主線上加裝一個相序保護器。這樣應該會準確一點。
    逆水行舟
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2010-11-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看逆水行舟的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-08 23:57
    如果確認沒有人動過線路的話,我懷疑主線上的電源被動過的可能性比較大。建議在主線上加裝一個相序保護器。這樣應該會準確一點。
    同意樓上的意見
    wymchp
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 735 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2023-09-25
    查看wymchp的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-09 06:09
    感謝大家,線路用按鈕接觸器互鎖,相序保護器的建議可以采用下
    nhsl
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 324 個
    工控威望: 478 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2009-11-12
    最后登錄: 2017-12-19
    查看nhsl的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-09 07:37
    引用
    引用第10樓wymchp于2011-09-09 06:09發表的  :
    感謝大家,線路用按鈕接觸器互鎖,相序保護器的建議可以采用下



    可以使用該方法