• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
別來煩我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 733 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2017-02-17
查看別來煩我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-09 11:26
請聽題
  需要通過溫度變化來控制電機的轉速。請大家指教下通過用AD模塊采集溫度變化信號然后有PID指令通過DA模塊輸出變化電流信號給變頻器,然后控制電機轉速。請問下這樣能不能實現平滑控制 震蕩會不會很大,會不會很難設置參數,如果不行的
請江湖大哥大姐指點下能用什么辦法比較好 小弟期待```謝謝``
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 11:47
RKC溫控表有電流輸出型。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-09 11:49
富士溫控表也有電流輸出型,用它們控制變頻器吧!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-09 12:52
不需要費那么大的勁,一個熱電偶或熱電阻,一臺PID數字顯示調節儀就可以了,PID調節儀的輸出直接給變頻器就可以,控制質量很好的
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-09-19
查看5921338的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-09 12:57
我都是用熱電偶加電流輸出溫控表直接控制變頻器。
自學
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1229 個
工控威望: 3549 點
下載積分: 856 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-06-25
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-09 13:26
首先你的溫度變化是連續的,不會躍變,所以完全可以來用。其次溫度變換不會很快,所以處理震蕩是很好調的,參數調好震蕩即可解決。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-09 17:04
為了減小震蕩,可以調整變頻器的加減速時間
學無止境,永遠是學生。
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-07-16
查看kf123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-09 17:54
熱電偶加電流輸出溫控表直接控制變頻器
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-10 01:27
     應該不會,有見過用溫控表控制變頻的
別來煩我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 733 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2017-02-17
查看別來煩我的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-10 11:01
不好意思 還是 有點迷茫 小弟上道不久 具體還沒有接觸過用帶有變化電流輸出的溫控表來輸出信號給變頻器這種案例,不知道到底有沒有什么弊端。請有經驗的師傅指點一二。
  我本來打算是通過plc 實現的 不知道這樣是不是復雜化了·
                                謝謝各位 工控師傅。  小弟受益了··
                                                              我lz
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-10 11:08
PLC可以實現,但是復雜的多了,溫控表控制很簡單,還穩定的很
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-10 16:04
做工控,做人生
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go