工控小呆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 133 點
下載積分: 636 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-08
最后登錄: 2012-08-23
查看工控小呆的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-09 11:31
各位達人,小弟要直接進入正題了。
所具備的硬件:
一 PS307 5A 307-1EA01-0AA0 1個
二 300的CPU 315-2AH14-0AB0 1個
三 IM153 153-1AA03-0XB0 2個
想通過DP網線將300的CPU 與ET200遠程站建立起通訊
建立新項目然后插入300的站點
,組態后進入硬件,然后進行ET200遠程站的組態,主站地址為2,兩個從站地址分別為1和3,波特率為187.5,因為空的IM153不能下載,所以小弟在兩個分站分別加了一個32點的DI模塊,但其實小弟的硬件是沒有這兩個模塊的,緊接著小弟就開始在線診斷了,診斷結果如圖


   ,下載后CPU SF燈常亮,BF閃爍,兩個ET200遠程站SF常亮,BF閃爍,通訊不上,因?yàn)樯弦粋帖子沒有說清,所以這個帖子附圖,希望各位達人能看出小弟的問題,指出小弟的錯誤,小呆在此先謝謝了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 18:54
這個問題是接在上一個問題的補充說明,http://www.24x7lending.com/read.php?tid=119138
原文如下:S7-300更換CPU后出現掉站情況,小呆向各位達人求教
樓主及各位達人們好,我得300CPU型號315-2AH14-0AB0 以前我們廠300的CPU加了密碼,而廠家又不肯透漏密碼,無奈情況下想著換一個CPU外加內存卡,CPU型號一致,重新組態并重新復制程序,組態的各種地址也都設定正確,ET200遠程站的型號也都設置正確,但是更換CPU后所有遠程站出現掉站情況,SF燈常亮,BF燈閃爍,自己重新拿了一個300的CPU,外加一個IM153用DP網絡連接時,也是出現這種問題,求各位工控達人能幫幫小呆,謝謝了,好人一生平安,祝工作順利,萬事如意

建議以后這類問題,不用發新帖,跟帖或者修改編輯原帖就可以了。
樓主留言:
我連上了,原因簡單的我都想瘋了,因為當時在組態時必須加一個輸入輸出模塊才能下載,而當時我的IM-153并沒有插模塊,所以需要把那個實際值和期望值不同時啟動那個鉤鉤打上,打上以后再下載然后就好了。謝謝版主了
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-09 21:33
有源程序么?一起發上來看看。
還有一個問題,能確定你的PLC的CPU是西門子的?因?yàn)橛幸粋品牌的硬件,叫VIPA,系統都可以使用西門子公司的STEP-7編程軟件,或者VIPA公司的編程工具WinPLC7來進行編程。VIPA系統300V、系統300S與西門子S7-300系統完全兼容,可以混合使用,例如:可以將VIPA公司的CPU和西門子公司的模塊一起使用。還有國內山寨的也能和西門子的兼容。
有圖有真相


  
樓主留言:
肯定是西門子的了,做通訊不需要源程序吧,現在的問題是通訊通不上,BF燈一直閃爍,現在只是想讓300的CPU和IM153的BF燈不閃爍,然后在考慮以后的問題
[ 此帖被guochunyi在2011-09-09 22:12重新編輯 ]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
longwei136
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 96 點
下載積分: 601 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-08-21
最后登錄: 2021-03-30
查看longwei136的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-11 09:53
好了嗎
沒好的話,可以聯系我,我也做項目,用的硬件和你的一模一樣,可以探討一下,我的通訊都沒有問題啊QQ694730401,備注加上工控朋友