樓主  發表于: 2011-09-10 20:41
我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
劉軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-11 20:19
可以測測接地看看電壓,小弟我遇到西門子300一次是的電容在接地端(電解電容),另一次是在400上直接加的信號隔離模塊,使用后效果很好。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-11 20:56
單獨接地還是共地
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-13 09:40
加電容,另外再增大測量次數取平均值
給我一根杠桿,一個支點
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-13 09:47
單獨接地,加信號隔離模塊,周圍要有變頻器,吧變頻器的載波頻率盡量降低,降得太低電機會有噪音,適當降低
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-13 17:51
建議你把電流信號的信號線換成屏蔽線,把屏蔽層接地,我以前用電壓信號的時候就是這樣做的,不知道能不能對你有幫助