求各位高手幫忙設計一套:電流控制開關電路!

設計要求:用300/5的電流互感器監視一條動力線的三相電流,當這條動力線的任何一相電流超過200A時精準地分斷控制這條線路的接觸器,并能加個可調延時器延時來分斷（當這條動力線的任何一相電流持續3分鐘或5分鐘超過200A時);

自己設想分析:300/5電流互感器當一次通過的電流300A時二次有5A的電流輸出,用電流變送器把這5A電流轉換成標準模擬量信號4-20MA  ;然后傳送到PLC里編程來實現多功能控制。不知我這種設想可行否,請各位師傅指點一下;或者有更簡單更好的設計方法!謝謝大家了!

300/5電流互感器二次輸出的電流用變送器轉換的信號要怎么輸入給PLC;PLC才能分辯它時時變化的數值?
[ 此帖被wqh清風在2011-09-11 14:44重新編輯 ]
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-11 09:18
貌似有一種智能斷路器,好像能達到我的要求;可是苦于找不到相關型號和數據,望知道的各位仁兄告之!先謝了。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-11 11:41
路過的也幫頂一下哈!
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-11 11:57
引用
引用第3樓wuliang211于2011-09-11 11:47發表的  :
不知道你用在哪里,這樣控制開關太原始了,可以間接的控制,不好實現,而且就是設計出來,也不成熟,會出現誤動作的

我用來專用控制一條動力線路,要求精準度比較高;用它代替普通的空氣斷路器中。

普通200A空氣斷路器,實際電流超過250A時也要等發熱好久才會跳閘。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-11 11:59
感謝您的回復,如果有好的建議;謝謝指點!
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-11 12:20
智能互感器?能直接把感應到的電流轉換成信號給PLC?!

請問樓上師傅有具體型號嗎?謝謝
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-11 13:22
引用
引用第8樓ukqbso于2011-09-11 12:42發表的  :
只要確保判定200安電流和延時動作,這不難吧。。
到網上選個數顯電流繼電器,一兩百應該可以搞定的。。
互感器應該少不了,因為大電流不會直接通到電流繼電器,,至于延時、拉斷,是用時間繼電器+接觸器,還是PLC+繼電器,那都好辦的。。


數顯電流繼電器!?哦,原來真有這種繼電器;

那就很好辦:300/5互感器二次出來的接數顯電流繼電器,數顯電流繼電器就能讀出此時的電流,當電流到達設定值時;數顯電流繼電器就做出一次開關動作!這樣就可以配合時間繼電器很好實現我的要求。