  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-11 08:41
求各位高手幫忙設計一套:電流控制開關電路!

設計要求:用300/5的電流互感器監視一條動力線的三相電流,當這條動力線的任何一相電流超過200A時精準地分斷控制這條線路的接觸器,并能加個可調延時器延時來分斷（當這條動力線的任何一相電流持續3分鐘或5分鐘超過200A時);

自己設想分析:300/5電流互感器當一次通過的電流300A時二次有5A的電流輸出,用電流變送器把這5A電流轉換成標準模擬量信號4-20MA  ;然后傳送到PLC里編程來實現多功能控制。不知我這種設想可行否,請各位師傅指點一下;或者有更簡單更好的設計方法!謝謝大家了!

300/5電流互感器二次輸出的電流用變送器轉換的信號要怎么輸入給PLC;PLC才能分辯它時時變化的數值?
[ 此帖被wqh清風在2011-09-11 14:44重新編輯 ]
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-11 09:18
貌似有一種智能斷路器,好像能達到我的要求;可是苦于找不到相關型號和數據,望知道的各位仁兄告之!先謝了。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-11 11:41
路過的也幫頂一下哈!
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-11 11:47
不知道你用在哪里,這樣控制開關太原始了,可以間接的控制,不好實現,而且就是設計出來,也不成熟,會出現誤動作的
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-11 11:57
引用
引用第3樓wuliang211于2011-09-11 11:47發表的  :
不知道你用在哪里,這樣控制開關太原始了,可以間接的控制,不好實現,而且就是設計出來,也不成熟,會出現誤動作的

我用來專用控制一條動力線路,要求精準度比較高;用它代替普通的空氣斷路器中。

普通200A空氣斷路器,實際電流超過250A時也要等發熱好久才會跳閘。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-11 11:59
感謝您的回復,如果有好的建議;謝謝指點!
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-11 12:12
電流大會導致什么后果,沒有用過智能互感器,要有智能互感器可以直接使用,大電流會導致一些現象,再有相關的傳感器就可以吧信號給PLC,在控制接觸器
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-11 12:20
智能互感器?能直接把感應到的電流轉換成信號給PLC?!

請問樓上師傅有具體型號嗎?謝謝
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-11 12:42
只要確保判定200安電流和延時動作,這不難吧。。
到網上選個數顯電流繼電器,一兩百應該可以搞定的。。
互感器應該少不了,因為大電流不會直接通到電流繼電器,,至于延時、拉斷,是用時間繼電器+接觸器,還是PLC+繼電器,那都好辦的。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wqh清風) 熱心助人
  • 我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
    zhidaoshenmo
    雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 638 點
    下載積分: 1175 分
    在線時間: 309(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-11 12:57
    樓主.市場上有賣數顯電流表,可以滿足你的要求,用PLC成本太高了,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wqh清風) 熱心助人
  • 本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-11 13:12
    上海華通的好象有這種東西,可以到網上看看
    wqh清風
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 370 點
    下載積分: 3231 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2011-06-19
    最后登錄: 2020-08-18
    查看wqh清風的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-11 13:22
    引用
    引用第8樓ukqbso于2011-09-11 12:42發表的  :
    只要確保判定200安電流和延時動作,這不難吧。。
    到網上選個數顯電流繼電器,一兩百應該可以搞定的。。
    互感器應該少不了,因為大電流不會直接通到電流繼電器,,至于延時、拉斷,是用時間繼電器+接觸器,還是PLC+繼電器,那都好辦的。。


    數顯電流繼電器!?哦,原來真有這種繼電器;

    那就很好辦:300/5互感器二次出來的接數顯電流繼電器,數顯電流繼電器就能讀出此時的電流,當電流到達設定值時;數顯電流繼電器就做出一次開關動作!這樣就可以配合時間繼電器很好實現我的要求。

    謝謝DX!
    • «
    • 1
    • 2
    • »