zqw6790
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 288 點
下載積分: 3891 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2023-09-25
查看zqw6790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-12 19:53
各位師傅好,我想請教一下,用OMRON編碼器E6CP-AG5C,分辨率是256,連接FX2NPLC,怎樣測速度
383581483zfx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 667 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-11-11
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 20:06
用SPD指令就可以的
zqw6790
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 288 點
下載積分: 3891 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2023-09-25
查看zqw6790的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-12 20:15
編碼器有八根線,X0---X7,而SPD 指令只能接一根
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-13 08:24
看一下編碼器的手冊,增量型的編碼器接三根線就可以了。