恒壓供水:
BOP作為壓力給定,模擬量通道2接壓力反饋信號(比例參數需現場調試)
P700=2 控制命令 端子
P701=1 5#端子作為啟動信號
P756.1=2 反饋信號為電流信號
P1000=1 頻率給定源BOP面板
P2200=1 使能PID
P2253=2250 PID目標給定源于面板
P2240=X 用戶壓力設定值的百分比
P2264=755.1 PID反饋源于通道2
P2265=5 PID反饋濾波時間常數
P2280=0.5 比例增益設置
P2285=15 積分時間設置
P2274=0 微分時間設置(通常需要關閉)