yy597597
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 211 點
下載積分: 675 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2017-09-23
查看yy597597的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-10 11:37
西門子S7-200 PLC的脈沖輸出方式是高電平的,而三菱MR-J3伺服的脈沖輸入方式有兩種:
集電極開路和差動驅動方式。那西門子S7-200PLC和MR-J3伺服如何連接?需要注意什么?
有哪位朋友做過此類項目和測試?謝謝!

一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 16:16
西門之plc輸出也是開集電極的。
混灌水區的!
yy597597
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 211 點
下載積分: 675 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2017-09-23
查看yy597597的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-11 18:14
西門子S7-200 PLC的脈沖輸出方式是高電平的,而三菱MR-J3伺服是接收低電平信號的,如何解決?
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-11-08
查看sl0301的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-20 20:57
用FX3U加一個定位模塊  J3選B型接口的 那是光纖連接的 也有專門的定位指令的 編程也方便的
wangleibiz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangleibiz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-21 13:53
西門子的PLC可改為低電平輸出,但必須得改變一組
yy597597
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 211 點
下載積分: 675 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2017-09-23
查看yy597597的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-21 14:07
“西門子的PLC可改為低電平輸出”---如何改?謝謝!