張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-22 20:44
一個機器的控制PLC的輸入點少一個,主管讓用一個輸出點控制,并且這個點還需要受外部條件的控制接通或斷開,
請教高手指點,謝謝!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-22 20:50
你主管那么厲害叫他來做不就得了,
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-22 21:00
你主管太強了,讓他來搞定吧。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-22 21:01
牛人!
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-22 21:08
我以前也沒有這樣用過不知道能否實現,這樣看來只能加輸入點才能實現 。
謝謝各位大力支持。
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-11-13
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-22 21:33
不可以吧。你主管應該也不懂哦
不過有些地方應該可以
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-22 21:33
如果是繼電器輸出的,你可以用外部條件控制繼電器的線圈,拆開PLC,把繼電器線圈引到PLC外面就可以滿足你的靈盜了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-22 22:21
沒搞懂什么意思
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-22 22:31
引用
引用第6樓guochunyi于2011-09-22 21:33發表的  :
如果是繼電器輸出的,你可以用外部條件控制繼電器的線圈,拆開PLC,把繼電器線圈引到PLC外面就可以滿足你的靈盜了。

對,這樣可以,但是PLC一旦出了問題,廠家不會給你保修的!
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-23 07:33
沒試過,太強大了,真不知道這樣做的好處有多少,怎么感覺這么做,掃描順序好像不是這樣走的?
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-23 08:12
林子大了,什么鳥都有啊。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-23 08:17
這個想法很新奇啊
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。