  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
summer23
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看summer23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-24 08:57
200中有記憶接通延時器TONR
但是300中沒有這樣的定時器,請教大家,怎么才能實現這個功能啊謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-24 10:15
S5定時器:S_ODTS



Good Luck~
summer23
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看summer23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 11:36
我模擬了下S_ODTS,好像不行啊,當輸入斷開后,再次輸入時候,定時器會重新計時,我想接著原來計時
wgy780130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 192 點
下載積分: 480 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2015-07-31
查看wgy780130的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-26 18:31
在硬件設置中好像有的
summer23
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看summer23的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-27 11:31
請指教下,具體哪設置啊謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-27 11:52
引用
引用第4樓summer23于2011-09-27 11:31發表的  :
請指教下,具體哪設置啊謝謝


累積定時器,Step7不支持,你需要自行編寫FB解決。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-27 13:52
實際上,即使使用梯形圖,在Step7中構建一個累積定時器也不是一個困難問題。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-27 13:56



輸入變量IN用于定時器激活信號的輸入,RESET用于復位定時器,而PT用于設定需要定時的時間。timer_num用于將定時器編號傳入。

總體的設想就是在FB中構建一個自復位的定時器,讓其不斷產生10MS間隔的定時器脈沖信號,從而對變量進行累加,如果變量等于設定時間,那么就對輸出置位,而RESET則是對內部靜態變量清空并復位輸出。



而ET則是看已經過去的時間,主要用于調試的方便,沒有也無所謂。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-27 13:59
而因為需要累積,因此變量需要使用靜態變量,因此:



而為了累加的正確,包括上升沿的處理也同樣使用了靜態變量。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-27 14:02
首先,在程序中構建了一個自復位的定時器,用于產生時基脈沖。



然后,在程序中對時鐘脈沖進行了累加與比較輸出。



最后,對RESET進行處理。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-27 14:07
最后附上上訴代碼的程序,請使用Step7的解壓功能解開。

Test.zip (29 K) 下载次数:54

程序?qū)懙牟煌晟,主要是拋磚引玉給你一個解決問題的思路而已,你可發揮的余地相當的大?
summer23
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看summer23的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-27 14:46
十分感謝你,給我啟發很大
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go