lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-26 08:05
我廠煤氣站用的PLC是FX3U-64M,前段時間第一個報警不能開機,把程序抽出來傳到另一個新的就能再用一段時間,反復這樣要不停的換新PLC才能用,到現在已換了三個新PLC了.更換下來的FX3U通電ERROR燈就亮,請高手給予解答,謝謝!
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 16:38
那你也要在線監控一下是什么報警啊
tyg
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 511 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2024-11-06
查看tyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 21:41
1。程序設計有問題。2,掃描時間有可能過長
zahua638
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 169 點
下載積分: 353 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2024-08-27
查看zahua638的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-27 09:52
程序拿來看看
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-27 23:11
1。程序設計有問題。
陽光月光
電氣交流群:94994268   希望大
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 241 點
下載積分: 512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-03-10
查看陽光月光的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-27 23:47
這個還真不知道   請高手來指導一下
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-28 09:27
監控一下報警原因?報警的PLC清除內存后再重新輸入程序,能用嗎?
zbc58186
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 266 點
下載積分: 405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-16
最后登錄: 2024-11-04
查看zbc58186的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-30 14:00
我可以解決,很可能是硬件壞了
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-02 08:16
在我看來多數是程序問題,不應該是硬件問題,前天又換兩臺了.三菱的PLC質量不可能這么差吧!一兩臺還說得過去,五六臺說不過去,它還有個時間性一個月一臺.這段時間忙,沒什么時間去幫朋去看,這里傳上程序,大家幫忙參考參?程序是用三臺主機并起來的
附件: meiqizhan.rar (12 K) 下載次數:81
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-02 10:49
補充說明:把報警的PLC里的程序抽出來再寫進去,程序會亂,會少,有些地方變黃色,步數也多出很多。寫進新的PLC里就可以用一個月左右,
zqw6790
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 288 點
下載積分: 3891 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2023-09-25
查看zqw6790的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-02 20:26
很明顯,程序被做了手腳
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-06-24
查看lumingxin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-03 13:49
我對這行研究不是很深.一般的我還是會寫出來看出來,高深點的指令就難倒我了.對這幾臺PLC的程序問題我是早懷疑是被做了手腳的.現在得到高手的印證應該是沒錯了,謝謝你們!因昨天我把有問題的程序刪除掉,自己寫另一段進去,PLC能用.