185平方的,一定要國標的.最好是用240的比較保險。山東地區電纜銷售純國標,廠標的廠家直銷保檢測,可根據需要定做各種異型電力電纜。電話:13553184448QQ435039594
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-30 20:29
是兩臺110KW的一用一備,偶爾短時間同時運行用185的銅線不沒有問題
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-09-30 20:33
引用
引用樓主lkmaunui于2011-09-28 10:10發表的 220KW需多大電纜 :
總功率220kw,距離160m左右線架敷設,用185銅線電纜有沒問題!


沒有問題,走線架散熱效果比套管的好,
  • «