qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-29 07:44
圖片:
請看附件說明書,型號為NPN,這樣接線可以的嗎?還有里面講的1100個脈沖/升,是不是1秒的時間有1100個脈沖產生?
附件: 流量計.pdf (125 K) 下載次數:67
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13564 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 10:14
流量計是NPN,看你I0.1的接線,你的模塊是PNP的,需要繼電器轉一下。
1100脈沖/升,不就是1升的流量對應1100個脈沖嘛,跟1秒有啥關系。
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 14:00
圖片:
我畫的就是NPN型啊,流量不用考慮時間的?如圖,假如我選用OG2型,是不是1分鐘內流過1L的液體(管道截面固定不變)會產生1100個脈沖?
[ 此帖被qwe123zxclk在2011-09-29 14:10重新編輯 ]
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13564 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-29 16:10
1.PLC模塊是什么?
2.和時間沒關系啊,你選OG2,只要是流過了1L的液體就會產生1100個脈沖,時間取決于流速啊。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-29 17:25
1.看I0.1的接線方法,PLC輸入端是PNP型,而你的NPN型信號直接接上去是不行的。
2.按照“脈沖/升"的單位來看,這是真的跟時間、管徑都沒啥關系。
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-30 08:23
我的NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200 CPU上?

都可以。S7-200 CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-03-22
查看suucom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-30 09:57
I0.1接的是P+,但I(xiàn)0.0接P-   肯定不對。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-30 16:07
麻煩樓主琢磨一下 脈沖/升 等單位的意思