xushengli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2017-09-13
查看xushengli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-29 10:23
三菱GT1030-LBD-C通訊口哪一個是+5v,不裝電池能用嗎
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 10:27
不裝電池能用的
與FX系列PLC連接可以用 GT01-C30R4-8P 這根線
接線方式我有的,但我現在老家探親,國慶后才能上傳圖
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
xushengli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2017-09-13
查看xushengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 10:33
太謝謝了,我是新手,向您們多多學習。
zwktd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 146 點
下載積分: 536 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-07-18
最后登錄: 2023-12-14
查看zwktd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-29 13:30
不用接+5V的
laiwan
學習啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 144 點
下載積分: 499 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2013-12-09
查看laiwan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-06 08:47
通訊口不需要接+5v  設備單獨供電 24v啊 呵呵
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-11 12:49

特別提醒大家:
6樓  發表于: 2011-10-12 09:19
太謝謝了,只接這四根線,其余的都不用接嗎?我買的通訊線GT10-C30R4-8P還有一根SG和+5v線。
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-09-18
查看pklon2000的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-12 20:18
你的這根線的+5V,和SG是針對GT1030(20)-LBL系列的屏用的,就是用通訊口直接供電,可以節省外部電源。你的屏是LBD就不需要了。