有一塊舊S7-200模塊,用西門子中文編程軟件時無法與此PLC連接,查找不到PLC。
軟件為:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
編程線:USB -PPI(買線時試用過國產S7-200PLC)
PLC型號:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
請問是什么原因?
wangjian5583@126.com
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 17:06
1,確認你的編程線的驅動是否裝好
2,檢查插在電腦上的數據線端口,和編程軟件中使用的通信端口是否一致,
3,檢查一下你插編程電纜的電腦數據端口的數據速率,一般為9600
4,在你的數據線是國產的話,一般通信速率達不到187.5K,如果之前的CPU是187.5K的速率的話那么你是找不到CPU的
wang8256
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang8256的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-01 20:55
1:驅動要安裝好
2:編程線和PLC的設置要搞好
如果是淘寶買的 就更要搞好了
哎。。。
我買的時淘寶的 現在和組態軟件連接不上 郁悶
和PLC到是能通信
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-01 22:26
我有一個 6ES7 214-1BD21 0XB0  PLC產地:MADE IN Japan只能用原裝USB -PPI數據線通訊,市場上買的就不行,也郁悶。
wangjian5583
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 797 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看wangjian5583的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-06 18:49
我這塊是美國生產的,估計只有用原裝線了。!
郁悶!
wangjian5583
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 797 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看wangjian5583的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-06 18:51
請教各位,國外生產與中國生產的究竟有何區別?
zhubaba
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhubaba的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-06 20:48
將PLC上電與你的PC連接好,檢查一下你的PC設備管理器外接端口,是否有驅動缺陷。設置PG/PC接口,PC/PPI   cable(PPI),屬性,選擇合適的端口,注意,不一定是USB口。你可以試試。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-07 18:15
不是設置的問題,我開遠程廠家技術人員給我試過就不能通訊,原裝的數據線就沒問題。