彈簧式多芯電纜。其中三根驅動馬達,并有屏蔽包著。其他用來接輸入PLC的信號,檢測元件為NPN唱開型。在用丹佛斯變頻器時,在馬達運轉中有物體接近檢測元件,此時有信號送入PLC,當物體離開后信號沒有消失,PLC有信號。而物體已經離開檢測元件,而檢測元件上的燈由明亮轉為暗亮。當我在屏蔽包上連接了地線后,問題解決。但用施耐德變頻器時,沒有上訴問題。。。。。。。。。。。。看來不同牌子的變頻器有不同的干擾度,請各位說說自己的看法。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
chenzm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenzm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-03 16:58
在屏蔽線上存在電位差,產生干擾,另丹佛斯的輸出可能三相不平衡。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-03 19:50
在使用變頻器時,一定要看說明書。
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-03 20:45
個人感覺歐美的變頻器比較容易受干擾影響  個人愚見
果丁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2024-03-30
查看果丁的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-03 20:57
一般來說把屏蔽線接地就問題不大,最好變頻器的輸出線不要跟PLC的輸入信號放在同一電纜。規規矩矩的配線想出問題都難。
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-07-16
查看kf123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-07 22:18
各個公司出的產品也有不同之處的  
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節